Была идентичная проблема на газораспределительном пункте. Там вылетали датчики давления каждые два месяца. После долгих поисков выяснили, что проблема в земляной петле. У преобразователей чувствительный мост завязан на корпус, а на линии сжатого воздуха появился наведённый потенциал от мощных частотников, стоящих рядом. В момент пуска компрессора бросок тока по земле пробивал слабые места в гальванической развязке. Решили установкой гальванической развязки по сигнальной цепи и заменой кабеля на экранированный с заземлением с одной стороны. После этого отказы прекратились. Советую проверить сопротивление между корпусом датчика и землёй на участке.